Необходимое оборудование
1. Шланг с чистой водой для очистки и наполнения станции. Для очистки желательно иметь мойку высокого давления
2. Зажигалка или любое другое средство для нагрева
3. Сачок с длинной ручкой
4. Дренажный насос (желательно)
5. Емкость для сбора стабилизированного ила (если необходимо)
При выполнении обслуживания без использования дренажного насоса выключать станцию не надо.
Шаг №1. Откачка отработанного ила.
Открыть крышку станции Тополватер, вынуть трубку для откачки ила из станции, подставить под нее емкость для сбора ила, вынуть заглушку из трубки. При этом станция должна работать в прямом цикле. Если цикл прямой то аэрация (бурление) происходит левом верхнем отсеке (аэротенке). Если же бурлит в правом верхнем отсеке (приемном), то это обратный цикл. Принудительно переключить с прямого на обратный цикл можно подняв поплавок и зафиксировав его в таком положении, например проволокой или сачком.
ОС сама начнет откачивать отработанный ил в сборник и будет откачано примерно 50% объема ила.
Для быстрой и полной откачки стабилизированного ила мы советуем использовать дренажный насос, который можно приобрести на любом строительном рынке. Это сократит время откачки в несколько раз.
Насос необходимо опустить в стабилизатор активного ила (правый нижний отсек), поместив выходящий шланг в емкость для сбора и откачать все содержимое отсека. Для удобства обслуживания можно так же откачать до половины отсек аэротенка (левый верхний).
Шаг №2. Очистка станции.
Нагреть 2 трубки по которым подается воздух в аэрлифт. Снять их со штуцеров. Достать аэрлифт из фильтра крупных нечистот. Хорошо промыть внутри и снаружи под струей чистой воды.
Вынуть фильтр крупных нечистот, вытряхнуть и промыть. Вынуть волосоуловитель, удалить с него непереработанный мусор.
С помощью шланга с водой или мойки высокого давления почистить стенки ОС. Сачком удалить из всех отсеков непереработанный мусор (если есть).
Шаг №3. Окончание обслуживания.
Установить обратно волосоуловитель, фильтр крупных нечистот, аэрлифт. Нагреть воздухоподающие трубки и одеть их на шруцеры.
Заполнить отсек для стабилизированного ила чистой водой примерно наполовину. Обслуживание завершено!